Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 11:54)

Понятно, что новые ПУЭ оказываются той самой совой, которая никак не налазит. Из-за п. 1.1.1. - только как рекомендации, на которые дружно забивают болт. По мне так лучше старые, чем тот беспредел, когда каждый вытащит пунктик и давай его на свой глобус натягивать.
Напомню, по п.1.1.17 рекомендации - лучшее решение, "забивать" не стоит.
(и это гораздо проще, чем искать нарушенное некогда уравнивание по всему дому)Так и не понятно, почему защитный проводник от ОПЧ оборудования 1 класса подключаем к совмещенному проводнику в ЩЭ, а защитный проводник от шинки ДСУП (ДУП) - "низя" ?
Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 12:12)

Именно так. "Левый" ноль - один из признаков хищения электроэнергии. Не факт, а признак.
Еще раз, не "ноль", а "нулевой защитный проводник". Желто-зелененький.
Усматриваете "признак" - непременно проверяйте, хоть все в здании. Это не повод оторвать.

А подключение такого проводника во ВРУ подозрения уже не вызывает ?
Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 12:12)

ГРЩ вообще в другом конце здания((( Три подъезда до него.
Вот пусть Роман и пояснит нам, сколько на его взгляд защитных проводников ему придется тащить от шинок ДСУП в ГРЩ МКД при количестве квартир 300 шт. И главное на кой ? Хватит ли индивидуальных мест для подключения на ГЗШ ? Хватит ли тока кз на корпус для срабатывания АВ.. ?